[re] Air Condition 문제

  • #84073
    tx 74.***.91.130 3660

    우선 풍량이 약하다고 는 증장을 말씀하셨는데요….풍량이 약하게 되면 증발기(실내기)의 압력이 떨어지고 그에 따라 냉매의 온도가 떨어지게 되지요..그렇게 되면 실내기내의 증발기에 있는 응축수들이 얼기 시작해서 아이스가 생기게 됩니다..그러면서 저압배관 즉 실외기에 연결되어 있는 배관까지 얼게 되지요..

    그럼 풍량이 작아지는 경우는 주로 흡입공기 즉 리턴되어 들어가는 곳에 저항이 상당히 크기 때문이겠지요..

    그렇다면 윗분이 쓰신것 처럼 필터를 교체하시는게 좋을듯합니다. 필터에 먼지가 아주 많이 끼게 되면 송풍량이 줄게되고 전체적인 시스템의 성능의 저하를 가져오지요.실내온도가 안떨어지니까 에어컨은 열심히 돌게되고…그렇겁니다.