히팅 시스템

  • #3832535
    140.***.55.158 818

    안녕하세요

    저 번에 오래된 콘도를 구입했는데요.

    갑자기 히팅이 안되는데요.

    저희 집 히터는 벽에 붙은 전기 히터에요. 벽 바닥 가까이에 붙어서 히터 틀면 거기서 열이 나오는 거요.

    50년 넘은 집이구요. 다 옛날 시스템이구요

    제 질문은,

    추운 지역에서 살고 계신분들요..

    히팅을 고치지 않고

    그냥 라지에타? 웨어 하우스에서 파는거 하나 사다가 쓰면 집이 망가질까요?

    사람 불러서 돈 쓰지 말고,

    포터블 히터 사다가 쓰면 집이 고장 날까요?

    집이 얼거나 그럴까요?

    ———————-

    • 해퍼튜뉴마아차파ㅗ 후휴 73.***.226.127

      집 얼어서북극곰 나온다
      조심하길

    • sman944 165.***.213.72

      베이스보드 히터를 말씀하신다고 가정하면
      1. 베이스보드 히터가 망가진것
      2. 써모스탓이 망가진것
      3. 써킷페널에서 히터까지 전선이 망가진것
      1, 2번이면 그리 어렵지 않게 직접 수리할 수도 있고요.

      포터블히터는 보통 1500와트 이하인데,
      벽체 아웃렛 서킷브레이커가 보통 15A나 20A인데 15A 에 물린 아웃렛에 히터 틀고 다른 기기를 동시에 키면 서킷브레이커 트립할수있으니 확인하시고 사용하시면 됩니다.
      참고로 히터는 켰다 껏다하는것보다 일정 온도로 계속 켜두는게 오히려 전기사용료를 줄일수 있습니다만 동네마다 전기료가 다르니 이것도 참고하세요.

    • …. 174.***.144.128

      Sman 114님 감사합니다.
      그러니까 벽체에 붙은 아울렛에 히터 하나만 사용해야 하는 거군요.
      참고하겠습니다.

    • …. 174.***.144.128

      하나만 거 질문 할께요. Gfci를 부엌에 하나 화장실에 하나 이렇게 부착하고. 거실이랑 배드룸에도 gfci를 모두 부착하면 더 안전한가요???

      • 184.***.15.7

        물쓰는 곳 이외에도 코드로 요구하지 않더라도 GFCI를 설치하면 물론 더 안전하긴 합니다. 그라운드 연결이 제대로 되어있다는 가정하에요. 구태여 그럴 필요가 있나 싶은데, 설치해서 나쁜건 아닙니다. 기존의 GFCI는 집 구입시 인스팩션에서 당연히 점검했겠죠?

    • …. 174.***.144.128

      북극곰 나온대 ㅎㅎㅎㅎㅎ 빵 터짐 ㅎㅎㅎ

    • …. 174.***.144.128

      Sman 944님 진짜 감사합니다.

      저장해 놓고 두고 두고 봐야겠네요.

      땡스기빙 잘 지내세요.

    • …. 208.***.127.75

      인스팩션에서 점검 했는데 오래된 곳이라 gfci가 설치가 안되어 있다고 해서

      저랑 아들이랑 우튜브 보면서 gfci 설치했어요.

      무사히 잘 설치 되었겠거니 하면서 사용하고ㅠ있습니다.

      댓글 주셔서 감사합니다

      참고 하겠습니다

    • …. 208.***.127.75

      그라운드 연결이라는 것이 아이가 잘 알아서 했겠가니

      아이가 뉴트럴이 있고 그라운드 선이 있고 빨간색으오 된 또 다른 선이 있는데 그것들을 잘 연결해서 하면 된다고 해서

      아무튼 지금 사용하고 있습니다.

      참고할께요. 아이에게 다시 잘 물어봐야 겠네여. 그라운드 연결.

    • 경험상 96.***.44.56

      히터도 가능하면 팬이 장착된 히터가 작은 공간의 집안 온기 올리는데 더 효율적입니다. 라지에터형이나 패러볼릭은 주변만 데워 훈훈한 맛은 없습니다.

    • 히터 98.***.79.224

      가스보일러로 바꾸십시오. 아니면 태양열이나.
      포터불 히터로 감당이 안될텐데요. 방하나면 몰라도, 집 전체면