전기전문가의 도움이 필요합니다

  • #3873499
    전기 초자입니다 24.***.214.108 642

    전기 잘아시는 분의 도움이 필요해서 글올려요
    집 야드의 나무를 자르려고 거라지에서 전기를 연결해서 100FT선으로 야드까지 끌고가 작업하다가 전기트리머로 전기선을 잘라버렸습니다
    놀라서 거라지 아울렛을 보니 전기가 먹통이어서 지하 배전판 메인 전원을 차단하고 거라지라 써있는 브래커를 뺐다 끼웠는데
    거라지쪽 아울렛만 전기가 죽었네요 이런경우 브래커를 새걸로 갈아야 하나요?? 몇년전에도 똑같은 상황에서는 브래커 뺐다 끼웠을때는 전기가 왔어요…. 이번에는 안되네요….. 경험을 나누어 주세요…

    • dma… 136.***.237.139

      일단, 전기 들어오는 곳 가운데 current rating이 같은 녀석중 현재 사용하지 않는 녀석… (주로 세탁실이나 전등 같은 것들이 좋겠죠?) 과 바꿔 끼워보세요.
      바꿔 끼워서 전기가 들어오면, 그녀석만 바꾸시면 되겠네요.

    • 전기 초자입니다 24.***.214.108

      도움 말씀에 감사 감사 합니다
      브레커 차단기가 작동하면서 중간에 집벽 속에서 전선이 끝어지는 경우도 있나요??

      • dma… 136.***.237.139

        뭐… 안 좋은 일이야 얼마든지 일어날 수 있죠. 접시물에도 코 빠져서 죽을 수도 있는 것을요.
        벽속에 있는 전선이 끊어질 정도면, 전선 끊어지는 것이 문제가 아니라 합선으로 집이 홀라당 타버리는 것을 더 걱정하셔야 할 것 같습니다.

    • 타심경자 173.***.188.36

      GTIF인지 스펠링은 정확히 기억이 가물한데 그게 벽 콘센트중앙에 있다면 눌러보시고,
      전기 배전판안에 서킷 브레이커에도 그게(일종의 누르는 스위치)있는지 보시고 있다면 눌러보세요

      십중팔구는 차고를 담당하는 서킷 브레이커가 나갔을겁니다.
      그거 얼마하지 않으니 가까운 하드우드 스토어(홈 디포나 로스나 에이스)가서 같은 암페어로 하나 구입해서 교체해 보세요
      다음에 또 사용할일도 있으니 여분으로 가지고 있어도 좋고요..

      작업시 메인스위치를 꼭 차단한 후 하세요..
      잘 모르면, 유튜브 많이 찿아 보시고 하세요..

    • 전기 초자입니다 24.***.214.108

      도움 말씀에 감사 감사 합니다

    • Hannover Street 24.***.36.224

      위분 말씀대로 Ground Fault Circuit Breaker여서 trip이 걸려있을수 있습니다. 혹시 circuit breaker 중간에 빨간 버튼 같은거 있나요?
      그것 누르시고 다시 한번 켜보셔요. 큰일 나실뻔했네요. 그럼 즐거운 주말 되세요.