2024-05-3123:58:21 #3871237전기 98.***.17.45 674
지금 살고있는 집에서 가전제품을 많이 사용하지는 않다고 생각하는데
과부하로 누전차단기가 내려가는것 같은데요.
가전제품을 한번에 여럿 사용해도 누전차단기가 안내려가게 할수있는 방법이 있나요?가전제품 사용시간/장소 분산같은것은 하고 싶지 않습니다.
전기 시설을 업그레이드해서
전력 과부하를 방지할 수 있는지 궁금해요.혼자할수있는건지, 전문가가 필요한지 찾아보고 싶은데
잘 모르는 분야다 보니 어떻게 검색해야할지를 모르겠네요
-
-
말씀하신 차단기는 누전차단기(short circuit breaker)가
아닌 회로차단기(current circuit breaker)가 아닌가 합니다.전기 법규상 15amp, 1회로에 아웃렛 12개 까지 설치할 수 있으나
일반적으로는 최대 8개(20 amp은 10개) 까지 설치하고 있으며
이는 주택의 크기에 따라 그 숫자가 서로 다르게 됩니다.특히 부엌에서는 법규상 최소한 20amp 단독 회로
2개 이상을 설치하도록 되어 있으나 부엌 크기에 따라
일반적으로는 7개 이상 설치하고 있습니다.그러므로 가전제품을 한번에 사용해서
일정 차단기(circuit breaker)가 차단되었다면
분명 그 차단기 회로에 지나친 가전제품이
동시에 연결되어 있다는 뜻입니다.어느 회로에 어떤 전기기구가 얼만큼 연결되어 있는지
Map out an electrical circuit을 해 보세요. 아래 영상 참고.회로도를 작성한 뒤에
(it would make the electrician easy to find out the solution)
전기기술자를 불러서 추가로 회로를 만들수 있는지
상담해보시기를 권합니다.-
정보 감사합니다 회로차단기라고 하는군요.
네. 가끔 여러 가전제품 사용으로 전기가 나가더라구요.
가전제품 플러그시에 스파크 튀는곳도 여러군데 있고,
전기가 안나가더라도 reset? 이거 다시 안누르면 전기가 아예 안들어오기도하고 그러더라구요.
전기기술자 찾아서 상담받아봐야겠어요 감사합니다
-
-
제일 간단한 방법은 라이센스드 전기 기술자 불러서 서비스 패널 하나 추가 시키는것, 단 이때 집으로 들어오는 전체 앰프용량이 낮다면 그것도 같이 높여야 함. 충분하다면 추가 서비스 패널만 추가 해도 됨…
-
라이센스있는 전기 기술자 불러서 서비스 패널 하나 추가 시키는것과 앰프용량 높이는것 관련 견적 받아봐야겠어요
부엌이라던지 마스터룸 화장실이라던지 플러그 꽂을곳은 많은데 여러개 쓰면 그 플러그 꼽는곳 가운데에 reset이런거 눌러야 다시 쓸수있고 그러더라구요
플러그를 꼽을떄나 뺄때 스파크도 튀는곳도 많고 여러모로 불편했는데 관련 용어들을 모르니 찾아보기 어려웠어요. 감사합니다
-
-
전기 제품 갯수가 중요한게 아니라 용량이 문제입니다. Microwave하나 돌리면 1kW에서 1.5kW. 일반적인 20A 브레이커가 trip하기 까지 많은 여유가 없죠. 부엌 용품 하나 더 돌렸을 때 브레이커 나가는건 놀랄 일은 아닙니다.
> 그 플러그 꼽는곳 가운데에 reset이런거 눌러야 다시 쓸수있고 그러더라구요
그건 GFCI outlet일겁니다. Ground fault (일종의 누전)을 감지하는 것이 주기능이지만, 일반 브레이커와 마찬가지로, 전류가 일정 수준 이상 많이 흐르면 역시 trip합니다. 아마도 15A 짜리일텐데, 이를 통해서 여러 아웃렛에 전기가 공급된다면, 그 합이 15A가 되면 그런 일이 일어납니다. main panel에는 20A 브레이커지만 이런 경우는 15A만 되어도 끊어지지요.20A circuit인데 (i.e. main panel breaker가 20A짜리), 자꾸만 GFCI outlet이 trip하고 이것이 15A 짜리라면 20A짜리 GFCI로 교체해봐도 좋습니다. 보통 15A outlet들을 사용하지만, 20A outlet을 사용해도 20A circuit이라면 NEC (소위 code)에 위반되지는 않습니다. 이게 아마도 가장 처음 시도해 볼 수 있는 것이겠네요.
> 가전제품 플러그시에 스파크 튀는곳도 여러군데 있고,
이런건 전기 선로의 문제가 아닙니다. 꽂을 때 스파크는 여러 이유로 일어날 수 있고, 정상적인 경우에도 일어납니다.-
말씀하신 내용
20A circuit인데 (i.e. main panel breaker가 20A짜리), 자꾸만 GFCI outlet이 trip하고 이것이 15A 짜리라면 20A짜리 GFCI로 교체해봐도 좋습니다.
에서branch circuit breaker가 20A인 경우 15A GFCI가 설치되어 있을수 없습니다만
얼마든지 누구인가가 설치할 수는 있겠지요.15A GFCI outlet임에도 불구하고 20A circuit breaker에서 feed되는 것이라면
20A 회로에 맞는 전선(#12 AWG)인지 확인후
20A GFCI로 교체할수 있습니다.그렇지 않고 전선 사이즈가 #14 AWG라면 교체하면 안됩니다.
무시하고 교체하는 경우 전선에 열이 발생하여
결국 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.-
영일썜 좋은지적입니다.
암페어에 맞는 전선굵기를 써야 안전하죠 안그러면 집에 화재 나죠
표가 있더군요, 최대 암페어가 몇이면 전선# 어떤거 쓰라하는… -
> branch circuit breaker가 20A인 경우 15A GFCI가 설치되어 있을수 없습니다만
실제로 흔히 있는 일입니다. 20A 써킷에 15A 아웃렛 설치 말입니다. GFCI outlet을 포함해서. 그렇게 하는게 NEC violation도 아니고.
-
-
-
저의 경험에 의하면 몇년동안 아무 이상없이 잘작동되던 에어컨용 써킷 브래이커가 에어컨을 켜면 갑자기 다운되는 증상이 나타나서 에어컨 팬모터도 교체해보고, 컨덴서도 바꿔보고 해도 자꾸 같은 증상이 반복되어 마지막으로 같은 용량의 써킷브래이커를 홈디포에서 사서 교체하고나니 다운되는 증상이 해결되었습니다.
써킷브래이크도 시간이 지나면서 Degradation이 되는것 같습니다.
만약 예전에는 아무 이상없이 잘썼었는데 최근에 이런증상이 생긴거라면 똑같은 용량의 써킷브래이크를 교체 보는게 어떨까 생각됩니다.
-