많지 않은 가전제품사용으로도 누전차단기가 내려갑니다

013 96.***.82.79

말씀하신 내용
20A circuit인데 (i.e. main panel breaker가 20A짜리), 자꾸만 GFCI outlet이 trip하고 이것이 15A 짜리라면 20A짜리 GFCI로 교체해봐도 좋습니다.
에서

branch circuit breaker가 20A인 경우 15A GFCI가 설치되어 있을수 없습니다만
얼마든지 누구인가가 설치할 수는 있겠지요.

15A GFCI outlet임에도 불구하고 20A circuit breaker에서 feed되는 것이라면
20A 회로에 맞는 전선(#12 AWG)인지 확인후
20A GFCI로 교체할수 있습니다.

그렇지 않고 전선 사이즈가 #14 AWG라면 교체하면 안됩니다.
무시하고 교체하는 경우 전선에 열이 발생하여
결국 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.