어잌후 207.***.21.2

뭐 설치하는건 문제가 있겠습니까? 100 amp 패널에 설치하는 사람도 많은데요.

일단 200 amp패널이니 충분한거 같기도 하면서 전자제품 보니 또 그리 충분하지 않을거 같기도 하네요.
전기오븐이랑 온수보일러, 에어컨, 그리고 건조기도 전기이고 동시에 돌아가는 순간에 EV 충전까지 하면 200 amp 넘어갈 수도 있겠는데요? 대략 잡아 (40 + 40 + 50 + 30 + 60) * 0.8 = 176 amp 정도 되겠네요.
물론 모든 제품이 동시에 돌아가면서 또 최대 출력으로 사용할일은 드물긴 하니 뭐 딱히 상관은 없을거 같긴 합니다.
또 잘때(건조기나 오븐이 안 돌아가는 시간) 전기 충전 해 놓으면 그만큼 여유도 생기니까요.

NEMA 50 amp 아울렛 설치는 비추입니다. 모바일 커넥터 연결해봤자 40 a 의 80%인 32a만 충전됩니다. 50 a에서 모바일 커넥터가 녹는 현상이 있어 32a 만 충전되게끔 되어 있습니다. 7.78 kW 충전인데 뭐… 나쁜건 아니지만 11.52 kW 인 월커넥터와는 차이가 큽니다. 물론, 테슬라 모바일 커넥터 말고 50a 지원해주는 다른 제품 구매하여 꽂아 쓴다면 뭐 나쁘진 않습니다. 9.6 kW라서 20% 에서 80%충전까지 5시간 정도 걸리겠네요.

거두절미하고, 현재상황에서 월커넥터 설치해서 동시에 모든 전자제품 돌리지 않거나 밤에만 충전한다면 충분하다고 보여집니다.
저도 200 짜리 패널에 해놨는데, 오븐, 온수보일러, 빨래건조기가 Gas라서 차이가 좀 있긴한지만 월커넥터 + Nema 14-50 을 동시에 사용하여 전기차 2대 한꺼번에 충전해도 문제될 정도로 과부하 걸린적은 없습니다.